KNX Virtual 2.5 Section 3-Geräte
Hallo, ich übe mit der ETS6 Demo-Version und habe die S2-Geräte D0, D2, D4 und D7 erfolgreich im Single-Room testen können. Leider schaffe ich es nicht, z. B. den Room Controller aus S3 einzupflegen. Ich habe die S2-Geräte im TP-Bereich angesiedelt und S3 auf Linienebene nutzen wollen, aber alle Programmierversuche schlugen bisher fehl. Was habe ich übersehen?
3
-
Du musst den D5 (cTP) in die 1.1 Linie hängen. Der D5 verbindet die Segmente S2 und S3.
Englisch:
You need to add the D5 (cTP) to the line 1.1. The D5 connects the segments S2 and S3.1
Σχόλια
1 σχόλιο
Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.