Hager TXA624C reageert niet meer na een tijdje
Hallo,
we hebben in ons WZC een kapotte actuator (8kanaals voor rolluiken) vervangen door 2 van deze 4kanaals actuator.
ofschoon we niet het laatste knx bestand hebben (GPS weerstation en display etc stonden er niet in) hebben we alles werkend gekregen met veel zoeken naar de juiste groepsadressen etc.
Na volledig inladen van deze 2 busdeelnemers werkt alles goed (mee met de andere tientallen actuatoren) , inclusief gevelautomatisatie etc, maar na een half u of uur of 2u, worden ze vanzelf omhoog gestuurd! en vanaf dan reageren ze totaal niet meer op knoppen of automatisatie. (en wordt NIET veroorzaakt door een passerend groepsadres op de bus)
knoppen op de kamers sturen wel degelijk een groepsadres op de bus , volgens busdeelnemerinfo zijn de groepsadressen nog altijd ingeladen in deze TXA624C....ze doen niks meer.
na een gedeeltelijke download/inlaad reageren ze ook niet, maar na een full download wel, voor een half u, uur, 2u......
iemand advies?
alvast bij voorbaat dank
mvg Ronny
-
Blijkbaar vielen de actuators in Alarm omdat ze niet om de x-aantal minuten data ontvangen van het GPS weerstation zoals uur/datum/temp/wind/regen etc.
GPS weerstation ingesteld om elke minuut deze data te zenden, en t probleem was opgelost
0
Commenti
1 commento
Accedi per aggiungere un commento.