  • Hagar Moshe

    Hallo:) 
    Mein Deutsch ist noch nicht so gut aber ich werde meinen "restoration" protokol Ihnen beschreiben versuchen

    Zuerst können Sie die physicalishen addressen mit dem "line scan" funktion im Diagnostics auslesen. Das kann man auch mit der ETS6 machen, egal welche Programm beim ersten Installation benutzt war. 

    Mit den Addressen können Sie den "device info" Funktion benutzten, um mehr information über Ihre System zu bekommen, wie group Addresse und kommunikation objekte nummern. 

    Meistens sind die objekte nummern mit eine funktion verbunden, deshalb ist es meistens möglich, die orginale einstellungen herauszufinden.

    Mit dem Line scan Können sie die Namen der Geräte herausfinden, damit Sie den Online-Katalog Datei finden können. Wenn die Datei nicht da sind, Können sie einfach den name des Geräts im Google suchen und auf dem Website des Hersteller die Datei finden und auf ETS6 importieren.

    Ich hoffe, dass meine antwort verständlich und hilfreich für Sie ist. 

    Hagar

    0
  • Sven Strahlendorff

    Hallo, vielen Dank. Ich werde es mal ausprobieren