LED Überlast/Kurzschluss
Seit Freitag Vormittag ist auf einmal mein Keller ohne Strom bis auf die Terrasenbeleuchtung die durchgehend Strom hat. Im Schaltschrank sehe ich das LED rot leuchtet was laut tech. Daten auf ein overload/shorcircuit deutet. Wie kann ich das bitte beheben?
0
-
looks as if there is a short cuircuit on the knx bus
-disconnect all knx wires from power supply (PS), and press reset on the PS, still uberlast? PS defect, replace
-reconnect the wires one by one until the wires with short cuircuit are found
-repair shorted installation part
(ask a local installer)0