ETS 6.0.1
AnsweredBeim Programmieren von KNX RF+ Taster der Firma MDT RF-TA55A4.01 kommt es zu einen Timeoutfehler in der Verbindung. In den Projekteigenschaten wurde auch schon der Punkt Detail-Detail- "Verwende reduzierte Bus-Kommunikation" aktiviert. Wenn der Taster mit der letzten Version der ETS5 programmiert wird, funktioniert es tadellos. Es dürfte sich also um einen Softwarebug handeln. MDT wurde auch schon darüber informiert. Ich habe nun den Taster mit der ETS5 programmiert, in der ETS6 ist das Gerät jedoch unprogrammiert drinnen, kann ich dies als programmiert markieren?
mfg
Daniel Sindl
-
Hallo,
selbiges Problem hier. Alle meine RF+ Taster der Firma MDT lassen sich nicht mit der ETS 6.0.2 programmieren. Folgende Taster sind betroffen:
- KNX RF+ Funk Taster 4-fach Plus
- KNX RF+ Funk Taster 4-fach
- KNX RF+ Funk Glasaster 8-fach Plus, RTM
UP RF+ Schaltaktoren von MDT lassen sich hingegen problemlos mit der ETS6 programmieren, wenn es auch erheblich länger dauert als in der ETS5.
Mit freundlichen Grüßen,
Olaf Scheuer
0 -
Hallo ETS Team,
gibt es schon eine Lösung wegen der Prorammierung der RF Taster von MDT. Es kommt zu einem Timeout auch in der ETS 6.0.5 . Siehe Bildanhang:
Der gleiche Taster in der gleichen Anlage mit der ETS 5.7.7 (Build: 1428) klappt hervorragend.
0 -
Problem gelöst. Für alle KNX User bitte die neueste Applikationsversion der Funkkomponenten herunterladen!
alt Version 1.0 neu Version 1.1, dann funktioniert das Programmieren ;)
0
Comments
3 comments
Please sign in to leave a comment.